  25.10.2011, 14:59
  
 
  "Противожарное водоснабжение промышленных предприятий" Кузнецова:"При водопроводе высокого давления тушение осуществляется от гидрантов наружной противопожарной сети. На гидранты устанавливают пожарные колонки (стендеры), к которым присоединяют пожарные рукава."
 Пожарные колонки (стендеры) я думаю, пожарные с собой привезут 

 .
 
 
 
  пользователь
  26.10.2011, 7:01
  
 
  а я думала если бы пожарные обязательно приезжали тогда и высокого давления не надо было- можно пожарной техникой из низкого давления тушить. соответственно из "высокого давления" можно  тушить и без пожарников. но тогда колонки , рукава и прочая ерунда должны быть в наличии на объекте. и я их должна св спецификацию заложить.. значит надо заложить колонку, рукав со стволом.. и наверно все это будет в операторной лежать.
 
 
 
  Serg Ivanov
  26.10.2011, 11:07
  
 
  Цитата(пользователь @ 26.10.2011, 7:01) 

значит надо заложить колонку, рукав со стволом.. и наверно все это будет в операторной лежать.
Правильно. Лежать должно там же где огнетушители, ящик с песком и т.п.
 
 
 
 
 
  Здравствуйте. Проектируется административное здание. Количество этажей – 3. Наружный водопровод объединенный хоз.-противопожарный, закольцованный. Напор в точке подключения – 50 м, расстояние от точки подключения до здания – 1000 м, перепад высот  – +16 м (здание выше). Расход хоз-быт – 4.8 л/с, расход при пожаре – 2.5 л/с на внутреннее и 20 л/с на наружное. Труба – полиэтилен 160 мм. Получается, что в рабочем режиме общие потери составляют 35 м (при учете, что 10м на первый этаж и по 4 на второй и третий) – давление в сети достаточное. При пожаре расчетный расход составляет 27,3 л/с, соответственно потери возрастают до 54.4 м, при этом нужно еще обеспечить напор 10 м у пожарного крана для внутреннего пожаротушения.  Те нужна насосная станция для повышения на 15 м. 
Вопрос – каким образом происходит включение насосной: по сигналу пожарной сигнализации, от кнопки у пожарного крана, или еще как?
 
 
 
  Dmitry_vk
  22.11.2011, 16:25
  
 
  От кнопки
 
 
 
  Шахерезада Степановна
  23.12.2011, 3:40
  
 
  Подождите, Zloy, откуда такие большие потери? Вы же пишете, что водопровод закольцованный. Если Вы от кольца тянете тупиковую нитку в 1000 м (!!!), то как Вы обеспечите наружное пожаротушение из двух пожарных гидрантов? И Вы пишете, что при пожаре расчетный расход составляет 27,3 л/с - общий расход на хоз.-пит. и пожар. но Вы же не думаете, что при пожаре кто-то пойдет в туалет или будет мыть спокойно руки
 
 
 
  Serg Ivanov
  23.12.2011, 13:59
  
 
  Цитата(Шахерезада Степановна @ 23.12.2011, 4:40) 

но Вы же не думаете, что при пожаре кто-то пойдет в туалет или будет мыть спокойно руки
Думает. Ибо пп.7.2 СНиП 2.04.01-85  
 
  
 
 
  Шахерезада Степановна
  26.12.2011, 1:23
  
 
  Да, да, конечно, Serg Ivanov, а еще п.п.4.3 СНиП 2.04.02-84*, но в том же п.п 7.2 СНиП 2.04.01-85 сказано, что не весь хоз-пит расход учитывается
 
 
 
  Serg Ivanov
  26.12.2011, 12:41
  
 
  Цитата(Шахерезада Степановна @ 26.12.2011, 1:23) 

Да, да, конечно, Serg Ivanov, а еще п.п.4.3 СНиП 2.04.02-84*, но в том же п.п 7.2 СНиП 2.04.01-85 сказано, что не весь хоз-пит расход учитывается
Не весь. Но там разница не велика - обычно не заморачиваюсь. 
 
  
 
 
  Шахерезада Степановна
  27.12.2011, 1:46
  
 
  Это смотря что проектировать. Если производственное здание или офисы, то можно и не заморачиваться, а если гостиницу с сауной - то будьте любезны вычесть расход на пользование душами и мытье полов ( а поливом территории можно и не заморачиваться).
 
 
 
 
  Прробежала тему, но не нашла ответа на интересующий меня вопрос )
Подскажите пожалуйста, как организовано наружное пожаротушение многоэтажек ? Например 35 этажей
 
 
 
  aminopower
  27.12.2011, 9:48
  
 
  Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ".
 
 
 
 
  Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 10:48) 

Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ".
расходы да...а напор ?
 
 
 
 
  aminopower
  27.12.2011, 10:01
  
 
  Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения.
 
 
 
  Elenk_@
  27.12.2011, 10:04
  
 
  Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 11:01) 

Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения.
хм...то есть... мы подбираем насос для обеспечения необходимого напора из гидранта , а в ситуации с высотками дополнительный напор нагнетают машины ? я правильно поняла ?
 
 
 
 
  aminopower
  27.12.2011, 10:17
  
 
  Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4.
 
 
 
  Elenk_@
  27.12.2011, 10:26
  
 
  Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 11:17) 

Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4.
спасибо
 
 
 
 
 
  Вопрос от чайника... Наружное пожаротушение базы... Прокладываю только противопожарный водопровод от наружных сетей, с условием что с напором все в порядке... Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения?
 
 
 
  aminopower
  26.1.2012, 7:02
  
 
  Цитата(pny @ 25.1.2012, 22:45) 

Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения?
У Вас сеть противопожарного водопровода, при длине свыше 200 м, должна быть кольцевой. Естественно, подключать эту сеть необходимо к наружным сетям 2 вводами.
 
 
 
 
  aminopower
  26.1.2012, 7:27
  
 
  Цитата(pny @ 25.1.2012, 22:45) 

А как выглядит узел подключения?
Как на примере. Только тут для здания показан, но узел подключения такой же будет. Там два примера, когда от кольцевой сети запитывается и для 2 тупиковых. Выбирете свой вариант.
 
 
 
 
 
  Спасибо огромное!!!! Думаю вариант г) мне подходит, только не соображу -циркуляции не будет? Будет просто под давлением стоять? Ведь в любом случае моя ветка будет с меньшим напором, чем магистраль... А подскажите из какой книги скан?
 
 
 
  aminopower
  26.1.2012, 10:08
  
 
  Цитата(pny @ 26.1.2012, 10:47) 

А подскажите из какой книги скан?
Справочник Тугая.
 
 
 
 
 
  Ещё раз о высоком давлении. 
оно предусматривается при отсутствии в населенном пункте пож. бригады. в таком случае где должны храниться гидранты и всё остальное? и кто будет тушить? соседи?
меня ещё смущает автоматика процесса пуска насосов. сеть объединенная - по падению давления не включатся, как тогда?
 
 
 
  gaifulik
  18.6.2012, 14:45
  
 
  Добрый день всем!
у меня вопрос - в СНиПе 2.04.02-84* в п.9.30 написано, что "пож резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий. находящихся в РАДИУСЕ : при наличии автонасосов - 200м, при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп."
так вот вопрос : 
во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа;
во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг?
 
 
 
  aminopower
  18.6.2012, 15:44
  
 
  Цитата(gaifulik @ 18.6.2012, 15:45) 

во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа;
Автонасос-автомобиль оборудованный пожарными насосами.
Мотопомпа-в гугле смотрите.
Цитата(gaifulik @ 18.6.2012, 15:45) 

во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг?
Судя по однозначной формулировке-в прямом.
 
 
 
 
 
  Есть чайночный вопрос. Или, наверное, чайный...
Ну, в общем, вопрос от чайника согласно названию темы))
Имею два резервуара и насосную пожаротушения. Система обеспечивает тушение здания из ПГ и ПК.
На самом деле, делаю по аналогии с ранее выданным объектом нашей фирмой.
Так вот - от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения. 
А теперь чайный вопрос: обязан ли я предусматривать такие подключения? Я так понимаю, что в данном случае выполняют они функцию как раз ПГ(дублируют их), а никак не заполнения резервуаров от пож.машин как в случае внутрянки. Обратных клапанов не имеется. ПГ расположены в 5 метрах от насосной.
 
 
 
  aminopower
  12.7.2012, 14:07
  
 
  Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 14:33) 

от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения
А на основание чего так сделано в проекте?
 
 
 
 
 
  Цитата(aminopower @ 12.7.2012, 15:07) 

А на основание чего так сделано в проекте?
Если бы я знал, то и смысл моего вопроса пропадал бы 

Вот я и спрашиваю - обязан ли я? Что-то я такого требования не встречал.
Мне видится, что это чисто инженерское решение - дублирование ПГ, расположенных рядом. Объект был в северных широтах(но не мерзлота), где много снега. Возможно, во избежании мучений с поиском ПГ под снегом сделали такие выводы. Но все это просто мои догадки.
 
 
 
 
 
  В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы для откачки ручным насосом на время отключения электричества...сами понимаете - резервуары хоз-питьевые + противопожарные...
по-идее, мокрые колодцы для пожарных резервуаров не нужны при наличии гидрантов...
PS:у нас аналогичная ситуация, организация заложила на стадии П и гидранты и мокрые колодцы....всё согласовано, поэтому вопрос об аннулировании последних не стоит))))
 
 
 
 
  Цитата(Водяной @ 12.7.2012, 15:34) 

В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы
Значит все-таки эти выводы лишние.
Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок.
 
 
 
 
 
  Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 15:49) 

Значит все-таки эти выводы лишние.
Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок.
ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах
 
 
 
 
 
  Цитата(Водяной @ 12.7.2012, 17:34) 

ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах
Спасибо.
Буду изучать.
У меня правда цилиндрические и надземные. Ладно, пойду в норме рыться.
 
 
 
 
 
  Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 14:49) 

Значит все-таки эти выводы лишние.
выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара
 
 
 
 
 
  Цитата(Dima_UA @ 12.7.2012, 23:21) 

выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара
Я понимаю, что они не лишние, но они стоят денег, они увеличивют помещение. Объект бюджетный и местная экспертиза умеет считать деньги - был уже опыт. Я пытаюсь для себя обосновать устройство данных выводов. Пока получается обосновывать только здравым смыслом, но не нормами 

Зачем? Мне же все равно тянуть сеть на ПК, а следовательно от насосов никак не отказаться.
 
 
 
 
 
  у вас резервуары в помещении? может действительно для заполнения?
а наружное пожаротушения у вас тоже от этой насосной?
 
 
 
 
  Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 10:18) 

у вас резервуары в помещении?
Нет, резервуары на улице. 
Два резервуара и насосная.
Обеспечивают тушение проектируемого здания из ПГ и ПК.
 
 
 
 
 
  заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны?
схемку покажите, если не трудно
 
 
 
 
  Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 10:45) 

заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны?
схемку покажите, если не трудно
заполнение от тупиковй поселковой сети.
вот мой проект:
 
 
 
 
 
  такая огромная насосная под одну гидру эмикс... но это так, оффтоп
 
 
 
 
  выводы судя по всему для забора воды, чтобы не делать мокрых колодцев
чем утеплены резервуары?
 
 
 
 
  Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 11:31) 

выводы судя по всему для забора воды, чтобы не делать мокрых колодцев
чем утеплены резервуары?
Вполне возможно. Но ведь нормы этого не требуют в данном случае. 
По этому проекту утепление еще не проработано.
 
 
 
 
 
  почему нормы не требуют...как раз наоборот
 
 
 
 
  Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 11:56) 

почему нормы не требуют...как раз наоборот
ты имеешь ввиду п.9.14:
Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
Так я понимаю, что ПГ как раз и выполняют роль отбора пож.машинами.
или
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3.
Так это я понимаю имеется ввиду пож.резервуары для наружного пожаротушения. Тогда да - или выводы под передвижную пож.технику или мокрые колодцы для забора воды.
Но у меня-то есть насосная и наружная сеть с ПГ.
 
 
 
 
 
  да, п.9.14.
чтобы не отбирать с напорных линий после НС, а именно с резервуаров.
И не имеет значения отбирать с ПГ, с мокрого колодца или от патрубков-это все справа техники -как и где расположины резервуары
 
 
 
  Spok_only
  13.7.2012, 14:09
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 11:54) 

да, п.9.14.
чтобы не отбирать с напорных линий после НС, а именно с резервуаров.
И не имеет значения отбирать с ПГ, с мокрого колодца или от патрубков-это все справа техники -как и где расположины резервуары
Если почитать ВСН ВК4-90, то тогда начинаешь понимать содержание  п.9.14 СНиП 2.04.02.
Кое-что из этого документа, касаемо резервуаров 
питьевой воды:
 - РПВ должны быть оснащены устройствами для раздачи воды в передвижную тару и иметь подъезды для автотранспорта.
- Все РПВ оборудуются устройствами для отбора воды в передвижную тару. Отбор воды осуществляется из отводящего трубопровода в колодцах. К колодцам должен быть организован подъезд размером не менее 12 x 12 м для автонасоса с цистерной.
Еще смотрим  ТП 901-4-63.83, альбом 2  «Материалы для проектирования специальных мероприятий для резервуаров емк.50-20000куб.м систем хозпитьевого водоснабжения». Нас будет интересовать разд. 4 «Устройства для отбора воды в передвижную и переносную тару». Дословно:
  «Отбор воды в передвижную и переносную тару осуществляется из отводного трубопровода. Устройства для отбора воды монтируются в колодцах вне резервуара. 
В передвижную тару вода отбирается из гидранта, который смонтирован со стендером в колодце на ответвлении d=100мм от отводящего трубопровода, 
в переносную тару вода отбирается из мокрого колодца, ограждающие конструкции которого герметизированы аналогично конструкциям резервуара».
SAN255 – делайте вывод сами и не слушайте моего земляка! 
 
 
  
 
 
 
  Spok_only, прочитал ВСН, потом СНиП, но это все относится к РПВ.
Все что касаеться пож.резервуаров в СНиПе описано с п.9.27, но это только для случаев без НС для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п. 2.11. 
У нас случай с НС, тогда я думаю возвращаемся в п.9.1, где расписаны общие случаи обвязки резервуаров.
Почему тогда Старшие товарищи(видел несколько проектов и ГИП так говорит) при проектирование противопожарной НС с пож.резервуарами ставят еще и мокрые колодцы (что и в даном случаи видим) - это от не знания норм, может требования органов пожнадзора или просто перестраховка?
 
 
 
 
  вот еще 
тема на другом форуме была, канешно в Беларуси и другие нормы
 
 
 
  Spok_only
  15.7.2012, 13:04
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 17:04) 

Почему тогда Старшие товарищи(видел несколько проектов и ГИП так говорит) при проектирование противопожарной НС с пож.резервуарами ставят еще и мокрые колодцы (что и в даном случаи видим) - это от не знания норм, может требования органов пожнадзора или просто перестраховка?
Если объект бюджетный и нету таких требований в ТУ ГО или МЧС, а попадется дотошный эксперт, то никакие обоснования по устройству колодцев (мокрых или сухих) с подключением к ОТ не пройдут!
Зачем они  вообще на объекте 1 категории с кольцевым водопроводом не питьевого качества?
Знаю небольшое количество Старших товарищей, при упоминании о которых это слово хочется писать с большой буквы. К сожалению, о младших «товарищах» (с которыми приходится работать) вообще ничего не скажу.
 
 
 
 
 
  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Наружные сети. Сеть раздельная, Хоз.-пит тупиковая, Пожарка-кольцо,тушение от ПГ. Считаю требуемые напоры для подбора насосов получается,что в хоз-питье напор больше чем на пожар, нормально ли это!?
 
 
 
  aminopower
  1.8.2012, 10:46
  
 
  Цитата(Irycha @ 1.8.2012, 11:15) 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Наружные сети. Сеть раздельная, Хоз.-пит тупиковая, Пожарка-кольцо,тушение от ПГ. Считаю требуемые напоры для подбора насосов получается,что в хоз-питье напор больше чем на пожар, нормально ли это!?
На пожарке сидят ПГ только или ПК тоже?
 
 
 
   